Jose Luis
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Platino
-
-
Mensajes: 1147
-
Gracias recibidas: 230
-
-
|
No esta detectando bien el punto de disparo. Mira con un osciloscopio donde dispara.
Y los valores de las resistencias estan calculadas para 230vac, con 110 tienen que ser menores.
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
Ing. Erick Flores
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Iniciado
-
-
Mensajes: 8
-
Gracias recibidas: 0
-
-
|
Estoy utilizando un dimmer para 110V 60Hz, lo del punto de disparo tengo duda la verdad, he modificado el valor de los delays y consigo a veces que parpadee más rápido pero la intensidad varía solo un poco
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
Jose Luis
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Platino
-
-
Mensajes: 1147
-
Gracias recibidas: 230
-
-
|
Lo importante es que el cero lo incercepte correctamente ya que el disparo lo hace a partir de que detecta el paso por cero. Si no lo detecta bien, no va funcionar.
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
Ing. Erick Flores
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Iniciado
-
-
Mensajes: 8
-
Gracias recibidas: 0
-
-
|
Me cuesta entender un poco ya que soy principiante, lo que he investigado es que va a varíar el tiempo de disparo debido a que se maneja otro tipo de frecuencia en mi país cierto? (soy de México) lo que tendría que modificar sería el tiempo de disparo o tendría que corregir algo mas?
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
Jose Luis
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Platino
-
-
Mensajes: 1147
-
Gracias recibidas: 230
-
-
|
No, no es cierto. Lo que hace mi programa es detectar cuando la tension pasa por cero. Cuando esta a cero y como sabemos la frecuenca, disparando mas pronto o mas tarde el triac, haces que tenga mas o menos iluminacion la lampara, o lo que viene siendo, la potencia que entregas.
Lo que pasa que el integrado que conrola el paso por cero lleva dos resistencias, esas resistencias tienen un valor pensado para 230vac, con 110 tienen que ser mas pequeñas para que funcione correctamente,.
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
Ing. Erick Flores
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Iniciado
-
-
Mensajes: 8
-
Gracias recibidas: 0
-
-
|
El dimmer lo adquirí en una empresa voy a solicitar si me pueden envíar tales datos como el de su programa, otra pregunta pienso utilizar este programa para controlar la temperatura de una malla térmica cree que sea más recomendable utilizar un sistema que simule un termostato o este?
|