Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA:

Controlador de temperatura PID. 3 años 2 meses antes #2182

Lo que hay que ver es si la temperatura sube sin control, o es que tienes valores incorectos en Ki. Kd y Kp.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Última Edición: por Jose Luis.

Controlador de temperatura PID. 3 años 2 meses antes #2184

Hola José Luis, gracias... Tenias razon, solo era cuestion de cambiar las constantes k, si se sube la temperatura mucho bajen a la mitad la kp, y la van checando... Cuando este más o menos afinan las otras dos... En fin muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Controlador de temperatura PID. 3 años 2 meses antes #2185

Basicamente con la Kl controlas el error que llevas (mas error mas incremento) con la Ki consigues que los cambios sean mas rapidos y con la Kd consigues afinar las desviaciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Controlador de temperatura PID. 3 años 2 meses antes #2186

Gracias por la explicación, lo tendré muy en cuenta!
Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Controlador de temperatura PID. 3 años 2 meses antes #2187

Yo tengo estos valores de Kp, Ki, Kp. No sé si están bien. O en que videos me vaso para añadir los corrector o cuáles son los correctos. Disculpen, soy nuevo en esto
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Controlador de temperatura PID. 3 años 2 meses antes #2188

Lo que puedes hacer es ir cambiandolos y ver como se modifica la estabilizacion del control.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.110 segundos
Gracias a Foro Kunena